一、天窗侧窗系统天窗是连栋温室的必要装备之一。一般位于温室顶部相对屋脊大致平行的部位,材料与屋顶材料相同,具有可以在任意部位卡住的支架。可根据天气情况及温室环境,通过开、关、停3项控制电钮,控制天窗的开关及开合的大小。
侧窗一般位于与屋顶垂直的温室-侧墙体的较低部位,材料多为玻璃,可通过人工平行推拉进行开启或关闭。当温室内部温度过高,可打开包括天窗、侧窗在内的所有门窗,使空气自然对流换气交换温室内外的空气从而转移室内热量,以达到降温。
在实际操作中,考虑到风大会将天窗掀掉,通常采用热压通风的原理,即冷空气从底部侧窗进入,热空气从天窗排出,仅在无风或风小时开启天窗及侧窗。决定通风量大小的主要因素是天窗、侧窗高度差,以及通风口的面积。二、风机水帘降温系统维护安装注意事项为提高自然通风效率,天窗可改为屋项全开式,侧窗改为自动卷帘式、适当降低温室高度湿帘距地不宜过高。0 5-0. 7 m为宜,且湿帘、风机、苗床的距地高度应尽量保持一致,风机应尽量均匀分布。根据温室体积、风机风量、植物降温需求度,合理安排风机数量,在温室面积不变的情况下,可适当降低温室高度、保证降温效果的同时达到降低风机数量、节约成本、降低耗能的效果,也可购买风叶直径大、风量大的风机,达到降低风机数量的效果。根据风机数量,合理安排湿帘面积。湿帘与风机之间不要有阻隔,风机湿帘与大门不在同一走向,如无特殊需要,温室的北墙应安装湿帘,南墙安装排风扇,大门在东侧及西侧。
三、高压喷雾降温注意事项
高压喷雾用水应采用纯水,定期检查、清理、更换喷头。如能采用遮阳网上喷雾,降温效果会更好。喜冷凉植物放于靠近湿帘的地方,尽量不要在温室内摆放密植、摆放高大、冠幅过密的苗木。天窗受天气局限性大,风大、下雨不能开启天窗,同侧天窗的开启面积受局限。未来的发展方向应为屋顶全开型。侧窗多采用人工推拉方式,开启面积受局限。如果侧窗数量较多,比较浪费人力、影响工作效率。未来的发展方向应为自动卷帘式。
为安全起见,风机外部应加网,防止风机转动时形成的吸力将小鸟或其它小物件吸入风机。风机的噪音大,排出温室的风对行走在温室外面的人造成困扰。故设计时,风机旁应尽量不设置人行道。
湿帘增加了温室内空气的湿度,对不喜欢湿度过高的植物造成影响,且湿度过大,会影响工作人员的健康,容易造成关节病或痛风。未来随着温室面积的扩大,湿帘面积有增大的趋势。工作人员需做好预防湿冷的准备,湿帘开启时,增加衣服,平时多吃祛湿的食品,如薏米红豆汤。
四、遮阳系统使用事项
温室内要求光照充足。遮阳网虽然有一定的隔热效果,但另一方面,却也减少了植物的光照。多肉植物会因缺乏光照而造成徒长影响植物的品相。一些植物也会因为缺乏光照而不能正常开花。一些观赏叶片花色的植物,会因缺乏光照,叶片花色减弱,如金心球兰Hoya kerrii Golden Heart'.据观测,在60%遮阴处理后叶上金色花色减弱。可以将外遮阳网由与屋顶平行的安装方式,改为与地面平行的安装方式,减少遮阳网面积,即减少受害面积
改进方法:应及时总结养护经验,观察植物物候,根据不同植物的特性,选择相应遮阳系数的遮阳网,并根据天气情况及时张开、闭合。另外,外遮阳网容易因恶劣天气造成损坏。改进方法:可以将外遮阳网由与屋顶平行的安装方式,改为与地面平行的安装方式,减少受害面积。
|